Спасибо за интересную статью!
Однако, тема S7 routed connection раскрыта не полностью. Почему-то при рассмотрении таких соединений приводят в пример соединения ПЛК - ПЛК, ПЛК - HMI. А как насчёт соединений ПЛК - ПЧ (например, G120)?
Вот из недавнего. C инженерной станции (Starter v5.4) пытался настроить связь с ПЧ G120 через ПЛК S7-1215 (т.е. топология следующая: (инж. станция) -> профинет -> (S7-1215+CM1243-5) -> profibus -> (ПЧ G120) ). И связь так и не заработала. Хотя с этой же инженерной станции через другой ПЛК (серии S7-300) настроил связь с несколькими Sinamics DCM и G120 (профинет - S7 routed connection -профибас).
Коллеги подскажите, может кто знает, в серии S7-1200 функция роутинга вообще есть? В принципе? Искал на сайте Сименса но так и не нашёл определённого ответа. Или может в 1200 серии есть какая-то особенность при настройки связи с приводами?
Однако, тема S7 routed connection раскрыта не полностью. Почему-то при рассмотрении таких соединений приводят в пример соединения ПЛК - ПЛК, ПЛК - HMI. А как насчёт соединений ПЛК - ПЧ (например, G120)?
Вопрос интересный, но я не припоминаю, чтобы наши частотники общались по S7. Профинет, профибус, даже модбус RTU для V20 - запросто. А вот S7, хоть убей, не помню. Поинтересуюсь у коллег для повышения уровня самообразованности.
Коллеги подскажите, может кто знает, в серии S7-1200 функция роутинга вообще есть? В принципе? Искал на сайте Сименса но так и не нашёл определённого ответа. Или может в 1200 серии есть какая-то особенность при настройки связи с приводами?
Тут посмотрите:
Вообще, тема с роутингом и приводами кратенько расписана в FAQ на сайте Сименса: "Routing with STARTER in the TIA Portal environment", Entry ID 105784515.
Но на практике возникают вопросы: к ПЧ G120 c прошивкой 4.7 и выше можно подключиться, а с прошивками ниже версии 4.7 вроде то же можно, но как-то по другому.
Маршрутизируемые S7-коммуникации на примере Profinet<->Profibus в «тысячной серии» Simatic