Для питания базовых станций ветрогенератор должен иметь постоянно выдаваемую мощность около 7 кВт, в настоящий момент использование ветрогенератора рассматривается лишь совместно с солнечными панелями и ДГУ.
— Мощность потребления технологического оборудования БС+РРЛ 4 кВт
— Сколько потребляют собственные нужды? Обогрев климатического шкафа и прочее. 1 кВт
— На данном объекте нет ДГУ.
В прежней схеме не было стационарного генератора, АКБ работали очень много, из-за частых отключений внешнего электроснабжения. В новой схеме также отсутствует ДГУ, а внешнее электроснабжение играет роль резерва в дневное время, и основной канал питания- в ночное время, нагрузка на АКБ минимальна. Одна из задач солнечных панелей заключается как раз в поддержании АКБ в рабочем состоянии, недопущении циклов заряд-разряд в дневное время.
Специального обслуживания панели не требуют. Панели установлены под углом к горизонту, на возвышенности, «мертвых зон, безветренных» нет, так что основная масса снега удаляется воздушными потоками. В зимнее время резервом по мощности является внешнее энергоснабжение.
1) Бур делает лишь начальное входное отверстие. Далее труба проталкивается самостоятельно, в цельном грунте. Поэтому применяется труба с толстой стенкой, 8 мм, что довольно много при диаметре в 110 мм.
2) Как выше правильно написали, труба деформируется, и приходится начинать проход в другом месте.
— Сколько потребляют собственные нужды? Обогрев климатического шкафа и прочее. 1 кВт
— На данном объекте нет ДГУ.
2) Как выше правильно написали, труба деформируется, и приходится начинать проход в другом месте.