Для питания базовых станций ветрогенератор должен иметь постоянно выдаваемую мощность около 7 кВт, в настоящий момент использование ветрогенератора рассматривается лишь совместно с солнечными панелями и ДГУ.
— Мощность потребления технологического оборудования БС+РРЛ 4 кВт
— Сколько потребляют собственные нужды? Обогрев климатического шкафа и прочее. 1 кВт
— На данном объекте нет ДГУ.
Это решается поэлементным мониторингом АКБ с выводом аварии и контролем напряжения на АКБ.
В прежней схеме не было стационарного генератора, АКБ работали очень много, из-за частых отключений внешнего электроснабжения. В новой схеме также отсутствует ДГУ, а внешнее электроснабжение играет роль резерва в дневное время, и основной канал питания- в ночное время, нагрузка на АКБ минимальна. Одна из задач солнечных панелей заключается как раз в поддержании АКБ в рабочем состоянии, недопущении циклов заряд-разряд в дневное время.
Уровень преобразованного напряжения от солнечных панелей – 48 В, далее установлен преобразователь для потребителей 220/380 В
На данном объекте есть внешнее электроснабжение, нагрузка на АКБ минимальна.
Существующий каркас, на котором установлены солнечные панели спроектирован с учетом класса ветровой нагрузки данного района.
Специального обслуживания панели не требуют. Панели установлены под углом к горизонту, на возвышенности, «мертвых зон, безветренных» нет, так что основная масса снега удаляется воздушными потоками. В зимнее время резервом по мощности является внешнее энергоснабжение.
Износ оборудования не влияет на окупаемость проекта.
Да. Даже будучи закопанным в траншее, кабель может оказаться в подтопленным.
Имеется в виду, что для самого прохода время не имеет значения, а не для инженерно-геологических изысканий.
Да, совершенно верно.
Усилие 44 тонны. Труба не забивается, т.к. на конце трубы установлена бурильная головка.
Кабель проложен согласно норм и правил прокладки ВОЛС в грунте: с маркерами, аншлагами, лентой, а также с получением всех документов.
Время года не имеет значения.
Во время схода льда его может оборвать.
На ГНБ установлен глубиномер, на бурильной головке установлен датчик.
1) Бур делает лишь начальное входное отверстие. Далее труба проталкивается самостоятельно, в цельном грунте. Поэтому применяется труба с толстой стенкой, 8 мм, что довольно много при диаметре в 110 мм.

2) Как выше правильно написали, труба деформируется, и приходится начинать проход в другом месте.
Безусловно, всё делается в рамках закона. И согласование такого проекта занимает куда больше времени, чем его выполнение.