Comments 10
Очень интересно! А можно подробнее, что это за железка от EXFO, как она работает? По запасным резервным волокнам или по тем же волокнам, где трафик?
Помню, на прошлой работе, где я обслуживал кабель, висящий на опорах контактной сети железной дороги, тоже бывали и прострелы дробью, и срезания кабеля местными жителями в надежде найти там медь. Но чаще кабель постепенно пережигало электрическими разрядами, проскакивающими между самим кабелем и его креплением. Объясняли мы это так: чем старее кабель, тем больше на нём оседает копоти от горящей травы, угольной пыли о составов с углём, графита от пантографов, и кабель лет через 10 становился несколько проводящим. Вы с такой проблемой не сталкивались?
Помню, на прошлой работе, где я обслуживал кабель, висящий на опорах контактной сети железной дороги, тоже бывали и прострелы дробью, и срезания кабеля местными жителями в надежде найти там медь. Но чаще кабель постепенно пережигало электрическими разрядами, проскакивающими между самим кабелем и его креплением. Объясняли мы это так: чем старее кабель, тем больше на нём оседает копоти от горящей травы, угольной пыли о составов с углём, графита от пантографов, и кабель лет через 10 становился несколько проводящим. Вы с такой проблемой не сталкивались?
+1
Оборудование от EXFO — NQMSfiber, устанавливается в стойку с кроссами. Занимает 3U, 1 блок питания AC220V. Состоит из двух полок: 1 – блок тестрования с 1-8-16 портами; 2 – Контроллер. На один контроллер можно установить до 4-х блоков тестирования. Система управляется удаленно, через Вэб-интерфейс и имеет GSM-модем для отправки смс-оповещений.
У нас установлен блок тестирования FTB-7000 OTDR на 16 оптических портов FC/APC, рабочие длины волн: 1550/1625 нм. Данная система предназначена для работы по «темному» и «светлому» волокну. Динамический диапазон составляет 45dB.
Работает следующим образом: cистема с заданной периодичностью осуществляет тестирование оптического волокна и сравнивает полученные данные с эталоном, в случае отличия высылает предупреждение по средствам e-mail и смс-сообщения.
В связи с тем, что у нас достаточное количество оптических волокон в кабелях связи, то наша система осуществляет мониторинг по «темным» (резервным) волокнам. Но в случае необходимости мы можем использовать «светлые» волокна.
По вопросу обслуживания, на сегодня основными нашими проблемами в обслуживании кабеля были именно «прострелы». Часто падают деревья, но так как у нас качественно выполнен монтаж и грамотно выбран тип кабеля, проблем с этим не возникает. С проблемой прожига кабеля электрическими разрядами мы не сталкивались, возможно ввиду небольшого срока эксплуатации данного кабеля – 3,5 года.
У нас установлен блок тестирования FTB-7000 OTDR на 16 оптических портов FC/APC, рабочие длины волн: 1550/1625 нм. Данная система предназначена для работы по «темному» и «светлому» волокну. Динамический диапазон составляет 45dB.
Работает следующим образом: cистема с заданной периодичностью осуществляет тестирование оптического волокна и сравнивает полученные данные с эталоном, в случае отличия высылает предупреждение по средствам e-mail и смс-сообщения.
В связи с тем, что у нас достаточное количество оптических волокон в кабелях связи, то наша система осуществляет мониторинг по «темным» (резервным) волокнам. Но в случае необходимости мы можем использовать «светлые» волокна.
По вопросу обслуживания, на сегодня основными нашими проблемами в обслуживании кабеля были именно «прострелы». Часто падают деревья, но так как у нас качественно выполнен монтаж и грамотно выбран тип кабеля, проблем с этим не возникает. С проблемой прожига кабеля электрическими разрядами мы не сталкивались, возможно ввиду небольшого срока эксплуатации данного кабеля – 3,5 года.
+1
Спасибо ребята за Вашу работу!
Уже не первый год «живем» в Ваших ДЦ (сначала были только в «Цветочной» сейчас часть уже в «Дубровке»), качеством услуг довольны, как и быстрой реакцией тех. поддержки!
З.Ы. Это не реклама, просто действительно по сравнению с другими поставщиками услуг в России, с Вам проблем было меньше всего, за что и благодарность!!!
Уже не первый год «живем» в Ваших ДЦ (сначала были только в «Цветочной» сейчас часть уже в «Дубровке»), качеством услуг довольны, как и быстрой реакцией тех. поддержки!
З.Ы. Это не реклама, просто действительно по сравнению с другими поставщиками услуг в России, с Вам проблем было меньше всего, за что и благодарность!!!
+1
Кросс адовый. Чтобы выкрутить патчкорд номер 45, нужно обладать скиллами «терпение» и «длиные тонкие пальцы».
+2
И на магистральных соединениях, судя по цвету — полировка UPC.
-1
Да, есть такое дело. Сам иногда мучаюсь с подобными кроссами. Но зато это FC — для магистралей самое надёжное соединение. Можно, конечно, сделать LC или SC (не важно с какой полировкой), но их легче вырвать, сломать, при шевелении разъёма есть «дребезг» уровня потерь на этом разъёме, меньше ресурса на кол-во отключений-подключений.
0
Так кажется только на первый взгляд, неоднократно выкручивал такие патчкорды, проблем не возникало.
0
Это терпимо, на моей работе есть вот такие боксы с углублёнными разъёмами LC
Их отсоединить сложно, приходится использовать отвёртку ))
Их отсоединить сложно, приходится использовать отвёртку ))
0
Для LC существуют специальные пинцеты, очень удобно: не только выключать пигтейл, но и подпихивать новый патчкорд через паутину уже существующих. Можно сделать из любого пинцета, у которого губки вот такие.
0