Вопрос. Есть ли у вашей системы безопасности лицензии, позволяющие размещать в защищенной зоне вашего ЦОДа сервера государственных организаций? Или вы расчитываете только на коммерческих клиентов?
Дело в том, что сама по себе деятельность по размещению серверов (в том числе, государственных организаций) в ЦОД не является лицензируемой деятельностью. Кроме того, в РФ не практикуется (и не требуется) государственная сертификация и аттестация серверных помещений или ЦОД.
Однако существуют требования к безопасности государственных информационных систем (ГИС) от ФСТЭК, согласно которым необходима аттестация самих ГИС, но не помещений.
У DataLine уже имеются клиенты из числа госорганизаций, разместившие в наших ЦОД свои аттестованные ГИС, и у компании есть все необходимое для того, чтобы эта аттестация была пройдена:
— система контроля и управления доступом (СКУД);
— система видеонаблюдения;
— контрольно-пропускной режим;
— возможность ограничить доступ к своим серверам, поставив свой СКУД на стойки или на ограждение нескольких стоек;
— штатные специалисты по информационной безопасности и по физической безопасности;
— лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (ТЗКИ)
Последнее позволяет нам выполнять работы и оказывать услуги по защите любой информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Парни, а подскажите что за ПО на этом экране. Хочется визуализировать собственную инфраструктуру и сильно понравилось то что увидел у вас.
www.youtube.com/watch?v=9vdVml426yk#t=241
Посоветуйте литературу для познания структуры построения ЦОД. Желательно «с картинками, на примерах кастрюль и ложек».
Cisco Data Center Design Guide? :)

PS Можно еще посмотреть тут.
Почему вы выбрали генераторы от SDMO? А не, например, те же FG Wilson?
АКБ от Сонненшайнов гелевые очень не любят перепад температур. В отличить от тех же Tudor показали себя хуже в работе. Следите за Сонненшайнами, они такие :)
Как будете определять мертвый АКБ в группе?
Обход каждые 4 часа — это круто.
Классный дизайн внутри ЦОД.
Мы используем и SDMO, и FG Wilson (на видео он кстати тоже есть — в контейнерном исполнении).
Температурный режим в помещении аккумуляторной, так же как и в других технологических помещениях, поддерживается в необходимых рамках и постоянно мониторится.
Мертвый АКБ в группе определяется автоматическими тестированиями, которые проводят сами ИБП, и дополнительными тестированиями, которые проводятся в рамках ТО.
Что Вы подразумеваете под дополнительным тестированием? Как тестируете? Измеряете проводимость или каким-либо рязрядно-диагностическим устройством?
Интересуюсь, потому что у сам в составе отдела главного энергетика эксплуатирую ЦОД мощностью 1МВт.
Лучшее тестирование – это отключение ввода и работа от батарей. Во время разряда снимаются все необходимые показания.