Pull to refresh

Comments 28

Классный ЦОД. Наверное, обслуживать такой одно удовольствие.
А для чего кейджи, ведь фальшпол не защищен! снимаешь одну-две плитки и под полом пролазишь в «защищенный» периметр.
На каком фото видно незащищенность кейджа под фальшполом?
На том, где сфотографирован кейдж.
Под фальшполом тоже решетка.
Интересно, какой срок окупаемости такого ЦОДа
Почему на сайте нет цен на colocation?
Все цены предоставляются по конкретному запросу.
Вот это то и раздражает.
Вполне нормальная практика. Большой объем — хорошая скидка ))
А лифт для людей не сделали? Этажи-то очень высокие с учетом всего, вверх-вниз сбегаешь на 4-й этаж несколько раз в Nord 3 — ноги отваливаются.
Пассажирский лифт будет со стороны офисной части, которая еще не открылась.
По лестнице в NORD-4 придется подниматься максимум на 3 этаж — выше машинных залов нет :)
Вот теперь ЦОД и территория вокруг смотрятся красиво :) До этого забор и стройка напрягали.
То что почти всё уже в НОРД4 продано не сомневаюсь :) Дальше куда нашли? Лучше расскажите что впереди.
Спасибо! Первые две очереди еще не заполнены полностью. В 2017 еще две очереди дата-центра, а дальше уже поглядим :)
Знаю я ваши не заполнено :) знаю кто заполнит ) так что колитесь
Оформление порадовало. Нет, ну честно, все как для людей. Кофты дежурной смены тоже. Хочу себе такую =)
Спасибо! Эта кофта — часть формы дежурных инженеров. Приходите к нам работать ;)
Смотрится оч круто. Но пока слаботочные лотки пустые.
Оч интересно, как это будет смотрется при заполнении.
Также интересно: Предусмотрен ли какой-либо базовый централизованный СКС? Или все прокладывается неорганизованно, по мере необходимости?
Спасибо.
У нас масштабируемая СКС.
Изначально делаем основные межзальные и межэтажные связки разных типов (оптика, медь).
Когда мы понимаем, что резерв уменьшается (за этим следят наши специалисты, используя кабельные журналы), мы достраиваем новые. Таким образом получается быстро прокладывать новые кроссировки и уходить от проблемы избыточности.

Спасибо за интересный рассказ! Я правильно понимаю, что когда срабатывают датчики задымления, СКУД везде, в т.ч. и на защищенных кейджах, отключается? Или там свой подход?
Нет, СКУД на стойках и кейджах автономные, и они не отключаются во время пожарной тревоги. Риска застрять в кейдже во время пожара нет: когда заказчик находится в кейдже, он работает при открытой двери в кейдж и не запирается там изнутри.
Тогда получается он не защищен во время обычной работы когда клетка открыта? Получается приходится выбирать меньшую из зол.
Не совсем. Открыть кейдж и работать в нем может только сотрудник со стороны заказчика, т.е. владелец этого кейджа. Если даже предположить, что другой наш заказчик попытается зайти в этот момент в кейдж, то это сможет отследить и предотвратить: а) сотрудник заказчика в кейдже и б) дежурный инженер, который всегда сопровождает клиентов в машинном зале.
Основное назначение кейджа все-таки не в защите людей в нем, а в защите от неавторизованного доступа в отсутствие представителей заказчика и случайных физических контактов с оборудованием.

Если датацентр потребляет 18мВт, то при работе от ДГУ расход топлива будет примерно 25-30т/ч.
Т.е. на сутки надо овер больше 100 тонн соляры.
Что то вы там неправильно насчитали :)
Среднее потребление топлива каждой ДГУ при 50% — 150 л/ч. 16*150=2400 л/ч. На сутки получается около 60000 л при 16 работающих ДГУ.

А кухня для клиентов есть? Это удивительно часто проблема — комфортно провести рабочий день на арендуемом цоде.

Да, небольшая, но есть. В планах — полноценная столовая.