Pull to refresh

Comments 79

Спасибо. Очень интересно почитать как развиваются будущие гиганты!) Успехов Вам, а нам новой части!
Спасибо большое за интерес! К гигантам или даже к средней компании нас отнести сложно, но мы искренне стремимся к лучшему. В первую очередь мы делаем упор на то, чтобы у нас не возникало дополнительных проблем из-за собственных ошибок.
Именно потому и написал «будущие гиганты».
Не знаю как у Вас устроен доступ на объект, но по идее он должен быть несвободным, то есть чтобы только узкий круг лиц имел доступ. Защиту персональных данных никто не отменял. Потому если у Вас это ещё не реализовано, нужно обратить на это внимание.
Так же Вы писали про переключатель фаз. А на основе него нельзя ли было сделать разветвление вход\генератор\инвертор? Я с такими устройствами дел не имел, потому сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос.
Пока кроме сотрудников компании и одного colo клиента к дата-центру доступа не имеет никто. Что касается переключателя, тут чуть чуть сложнее все.

Генератор с «мозгами» тушит себя когда получает 220. Но он не предусматривает вход двух 220, так-же как и инвертор. Инвертор тоже тушит себя при входе 220. Грубо говоря в каждом из устройств не хватает одного входа или делителя, который мы и сделали в мини-коробочке с магнитными пускателями, которые не допустят встречного напряжения. Гемороились мы с этим очень много, привозили буквально ночью разных специалистов с обл-энерго (хорошо есть знакомые из руководства) — делали все на ходу. Правильно ли мы все сделали — не знаю, но свои функции пока выполняет. В перспективе конечно поставим специальный распределительный шкаф, когда инверторов будет несколько а генератор мощнее.
С нетерпением жду следующей части. Особенно по маршрутам BGP и связи с провайдерами.
Спасибо. Постараемся все уложить в третью, было очень все не просто, мы как люди неопытные, сделали множество ошибок при переезде которые нам создали проблемы. Надеюсь следующая часть поможет избежать их тем, кто пойдет по нашему пути.
UFO just landed and posted this here
Это именно магнитные пускатели (я конечно не специалист, но в спецификации написано именно так). Пруф Когда концевик залипнет (а такое со слов специалистов маловероятно) — стоит вторая система защиты перед пакетниками, потом пакетник и потом уже защита ИБП (предохранители), защита генератора (свой пакетник) и защита на розетках APC (свои). Так что вероятность коллапса минимальна.
Спасибо за статью. Хотелось бы больше цифр, что во сколько обошлось по затратам. Статья сразу бы преобразилась в лучшую сторону.
Вам спасибо за комментарии. Сложно что то привязать к цифрам и все посчитать. Попробуем в третьей части сделать это в относительном формате.
У меня только один вопрос возник — неужели у вас в городе всего один ЦОД, тот что на фотках? Неужели нет ни одного более-менее приличного места, куда можно поставить своим пару стоек?
Ну и если следующая часть уже заключительная и про оптику — где часть про пожарную безопасность? Вата в качестве шумоизоляции это конечно хорошо, но и сгорит оно всё так же хорошо в случае чего.
В городе есть ЦОДы, но некоторые в состоянии как я показал, а некоторые ставят цену, при которой конкурентными тарифы потом назвать будет нельзя.

О пожарной безопасности в следующей части, вата кстати негорючая, на фото есть обозначения. За счет этого и цена её х5.
> Вата в качестве шумоизоляции… сгорит оно всё так же хорошо в случае чего.

_минеральная_ вата.
она не горит. совсем.
пара минусов у нее есть — при контакте с водой осыпается, и от нее летит пыль.
В этом отношении базальтовая вата лишена этих недостатков.
Будем знать на будущее) спасибо
UFO just landed and posted this here
Безусловно проще. Но мы переезжали менее чем за 14 дней и в таких условиях сделать что то большее — почти невозможно. Было сделано рабочее и работающее решение. При расширении будет другой щит и другое управление (кстати уже заказали у одного из подрядчиков), вышло очень прилично по средствам.
UFO just landed and posted this here
Ну из нас пока электрики только на базовом уровне, к сожалению. Сами это реализовать не в силах. Придется переплачивать.

Если у Вас есть решения или статьи — с удовольствием прочитаем и попробуем сами.
UFO just landed and posted this here
В Украине, в период нехватки угля и веерных отключений электричества — это вообще не лишние меры))
UFO just landed and posted this here
Спасибо! Будем признательны.
UFO just landed and posted this here
А вы серьезно используете стартерные аккумуляторы в связке с ИБП?
Да, мы уже писали в статье почему. Единственное их отличие — недолговечность. Пусковой ток у них больше, нагрузку держат гораздо дольше (ёмкость выше). Со временем конечно заменим на гелиевые, но на тот момент у нас были задачи поважнее.

Кстати уже были случаи когда на них работал ЦОД (тестировали). 2,5 часа на четырёх АКБ до разрядки в 40%, потом включили генератор чтобы не подвергать опасности питание.
Маловажных задач в стройке не бывает. Вы потом потратите еще раз деньги на покупку аккумуляторов. Если посчитать затраты на аккумуляторы вполне может оказаться, что геливые не такие уж и дорогие…

Проект Вы сам делали судя по всему.
Про кондиционирование: кондиционер с зимним комплектом? Он один? Какова его производительность? Как будет распределяться подпор холодного воздуха?
По поводу АКБ, их стоимость примерно в 5 раз выше чем обычные. Их имеет смысл ставить когда мощности немного выше и их часто используют.

Кондиционер один, к нему купили резервный — напольный. Распределение по всему помещению ЦОДа с подводом труб (в перспективе) на горячие коридоры. Пока шкафов мало, их делать не получается. Сейчас — осенью и зимой перешли на фрикулинг, температура держится в районе 20-22 градусов, что есть норма для помещения.
По цене спорить не могу, крайний раз делал закупку FIAM-ких аккумуляторов в 14 году, тогда они стоили ровно в два раза дороже чем аналогичный по емкости стартерный Varta. Только заявленный срок службы у них 6-8 лет, в отличие от стартерных.

А по большому — удачи! Это хороший опыт, и Вы очень правильно сделали, что выложили этот материал. Каждый сможет из него для себя что-то почерпнуть.
Спасибо! Как мы и писали — мы учились как раз таки из такого рода статей. Возможно кто то посмотрит и сделает еще меньше ошибок чем мы. Будет хорошо
Я к чему задал этот вопрос. Стартерные аккумуляторы сильно газят при нагрузке (выделяют водород). Под капотом авто все проходит нормально, так как там нет замкнутого пространства (проветривается), а в помещении, прямо скажем, не очень будет хорошо.
Второе — пары серной кислоты. Лучше бы вынести эти аккумуляторы вместе с инвертором в отдельную выгородку с хорошей вентиляцией.
Концы проводов было бы не плохо обжать/опаять (сформировать), бирки повесить. В общем по ПУЭ сделать…
Ну их нагрузка происходит раз в год поэтому это не страшно я думаю. Хотя такого не замечали. Что касается вентиляции, прямо в упор к вытяжке стоят. И да, они от цода отделены перегородочкой. А вот концы проводов… мы немножечко просчитались и вместо 5 кВт нагрузочки высчитали как на 500 (утрирую конечно). Там один медный провод для них затянул на огромную сумму. Но так точно не сгорит.

На счет пайки — да, мы так розетки подключали на шкафы. Только пайкой, чтобы не грелись.
Про пары кислоты и выделение водорода — Вы их и не заметите. Водород без цвета и запаха, при соединении с кислородом воздуха — взрывоопасны. Пары серной кислоты — при низкой концентрации органами обоняния не чувствуются, при высокой концентрации имеют запах тухлых яиц (куриных). Являются сильным окислителем и способствуют возникновению коррозии, а также негативно влияют на организм человека.
На 48-ми вольтах токи будут повыше, чем на 220-ти. Так что лишних предосторожностей не бывает. И генератор надо время от времени «гонять». Хотя бы в холостую, а то не заведётся в самый ответственный момент.
С генератором есть такой момент и правда, бензиновый, еще и с «подсосом» нужно гонять. Как раз скоро плановые работы по нему будут, возможно выложим видео.
В голове не вяжется АВР и какой-то там подсос. Оно должно стартовать автоматически без вмешательства человека…

Генератор стоит погонять летом, под нагрузкой, пару часов. Например у нас гена (15КвА, бензин) живет в специально обученной утепленной будке. Зимой он отапливается конвектором, а летом приходится выкатывать, т.к. внутри получается даже не баня, а реактор, несмотря на отвод газов по специально гофре, которая держит высокую температуры выхлопа. Но даже в этом случае один раз сработала тепловая защита автоматов и нагрузка отвалилась. Благодаря ИБП ничего страшного не произошло, но это тоже стоит учитывать.
У нас генератор спокойно себе стоит в отдельном помещении и заводится и управляет сам собой)
Готов если надо помочь с електрофикацией
Обращайтесь
Спасибо, обязательно напишем!
Как житель Днепра не могу не прокомментировать. Вот скажите мне, вы действительно считаете что размещать ДЦ в жилом доме (если я верно понял из статьи) это нормально? Просто у меня есть целый ряд вопросов:
1) Шум. Не шумит ли оно соседям? Что будет если ваш ДГУ запуститься ночью? В отличии от промзоны в жилом доме люди вообще-то спят. Проводились ли замеры уровня шума в квартирах над машзалом?
2) Я не вижу полного экранирования машзала. Имеет ли ваше оборудование сертификацию на эксплуатацию в жилых домах? Не опасно ли для здоровья излучение от оборудования?
3) Выше писали про испарения водорода и серной кислоты? Не взорвёте ли вы жилой дом? Просто на ж/м Тополь уже взорвали (правда бытовым газом). Не отравите ли вы людей? Они ведь постоянно живую там, в том числе аллергики и т.п.
4) У вас есть ДГУ, а точнее бензиновый генератор (что ещё хуже, т.к. пары бензины взрывоопасны). А как храниться запас топлива к нему? У нормальных то ДЦ он хранится в резервуарах РЯДОМ со зданием. Что будет если топливо загорится или, упаси боже, взорвётся? Вы ведь в жилом доме, а не пром зоне?

Я конечно не хочу думать худшее, но иногда возникает такое чувство, что в погоне за наживой у людей вообще все тормоза сносит. Возможно я конечно не прав и размешать ДЦ в жилом доме это норма, но мне кажется что нет…

P.S. И мне вот ещё что интересно, как такие кривые ДЦ (я не про ваш, а про все что вы описали) проходят сертификацию? Ну там где Tier дают. Там же вроде как есть определённые требования.
Специально опубликовал Ваш комментарий, чтобы обсуждение не выглядело однобоко и имело две стороны вопроса. Вопрос очень правильный.

— Во-первых, приведу Вам пример дата-центра Mhost.ua (покойного) который размещался в жилом доме в Киеве и имел тысячи клиентов и миллионные инвестиции.

— Во-вторых, наше помещение выведено из жилого фонда и пристроено к жилому зданию.

— В третьих, помещение с АКБ и комната для генератора находятся разумеется ВНЕ строения жилого дома.

— В четвертых, на счет испарений, взрыва жилого дома… Это как газ, знаете какая концентрация газа должна быть в отношении с кислородом чтобы произошел взрыв? — такая что дышать просто невозможно, иначе все бы газовые машины уже давно взорвались. Но суть не в этом, испарения (если таковые есть) вентилируются и не находятся на территории жилого дома в принципе. Более того, мы заключили договор со страховой компанией которая страхует наши риски.

— В заключении. На счет шума и запуска ДГУ. Если Вы дочитали нашу статью, то Вы знаете что мы потратили огромное количество средств, как раз для того, чтобы не мешать людям (развалили весь машинный зал, доп. помещения и шумоизолировали). Внимание! При работающем ДГУ (бензиновом генераторе если точно) стоя вплотную к стене нашего здания, или находясь в соседней комнате не слышно ни шума ни вибрации. Все в допустимых нормах. Специально тестировали эти моменты.

P.S. Если бы мы шумели, нас бы разъяренные жители уже съели.
Чуть не забыл, на счет сертификации.

А у нас есть в Днепре сертифицированные по классу TIER дата-центры? Нет. Tier III вообще всего один на всю Украину.

В целом я надеюсь что я ответил на Ваш вопрос. Мы с особой ответственностью отнеслись к жителям и соседям изначально и это для нас так-же важно как и наша работа.
> Tier III вообще всего один на всю Украину.
А название не подскажите? И это в Киеве?
> Во-первых, приведу Вам пример дата-центра Mhost.ua (покойного) который размещался в жилом доме в Киеве и имел тысячи клиентов и миллионные инвестиции.
К сожалению в реалиях нашей страны это не аргумент. Вспомните хотя бы БРСМ-нафту…

> Во-вторых, наше помещение выведено из жилого фонда
Тоже самое.

> и пристроено к жилому зданию.
> В третьих, помещение с АКБ и комната для генератора находятся разумеется ВНЕ строения жилого дома.
А вот это действительно аргумент, т.е. ДЦ уже не в жилом доме, а рядом с ним.

> Это как газ, знаете какая концентрация газа должна быть в отношении с кислородом чтобы произошел взрыв?
Без понятия, потому и спросил не опасно ли это.

> Но суть не в этом, испарения (если таковые есть) вентилируются и не находятся на территории жилого дома в принципе.
Но они рядом с домом. Дом это же не сегмент МКС, там люди окна открывают. Опять же, а не знаю какая концентрация и чего у вас получается, однако внимание на это тоже важно обратить.

> Более того, мы заключили договор со страховой компанией которая страхует наши риски.
А вот это уже хорошо, т.к. ответственно по отношению к окружающим :)

> На счет шума и запуска ДГУ. Если Вы дочитали нашу статью, то Вы знаете что мы потратили огромное количество средств, как раз для того, чтобы не мешать людям (развалили весь машинный зал, доп. помещения и шумоизолировали).
Просто по опыту знаю что уровень шума комфортный днём и ночью очень разные. Можно легко протестировать днём и будет не слышно вообще, а вот ночью…

> P.S. Если бы мы шумели, нас бы разъяренные жители уже съели.
Ну если всё хорошо, то и отлично. Тогда удачи вашему ДЦ.
Спасибо большое. Шума действительно нет вообще. Постараемся сделать видео замеров в цикле о дата-центре.

P.S. На счет топлива — не храним, т.к. нет смысла и не имеем права. Бак генератора не большой, мощность 5 кВт, а АЗС на расстоянии ста метров.
UFO just landed and posted this here
Спасибо огромное, сделаем щит и стенд, протестируем это. Еще раз спасибо!
Будете в Днепре — с меня бутылочка хорошего коньяка!
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
я проф электрик.эл механик-но далек от цодов и проф ай ти сферы.Можно ли кратко сказать с вашей стороны экономическую сторону вашего мероприятия.Т.Е. примерно так: затраты за год 100 грн.доход 200.годовая прибыль равна 100 грн. Ну примерно так или как сможете обьяснить мне экономическую основу и смысл ваших работ.Виктор.
К сожалению, коммерческую составляющую раскрывать я не имею права, но на примере «некого» ЦОДа я расписать Вам смогу. Однако для получения информации нам нужно проработать хотя-бы год, тогда цифры будут предметные и ожидание>реальность более точное. Спасибо
мне не надо ваши комерческие тайны.Меня интересует общая инфо по работе в этой сфере.не привязанная конкретно к вашей работе.Очень грубо.ну например так:
1.Затраты на оборудование -1 млн
2Затраты на экспл 1 млн
3.Годовой доход 1млн.
Как то так…
или изменим вопрос.поставим его по другому-сколько реально возможно зарабатывать проф спецу моего профиля в подобных структурах разного уровня мощности ., класса и т д…
меня интересует эта инфо не как бизнесмена.организатора.хозяина этого бизнеса.а как специалиста работающего в тандеме с профи ай ти.
Здесь все зависит от политики компании, её уровня, вложенных инвестиций. Каждая компания зарабатывает по разному. У кого то дешевые тарифы, у кого-то дороже… В след. статье постараюсь для Вас смоделировать что то дельное.
Вы обещали немного озвучить финансовую часть. Просто интересно, откуда у вас идет финансирование, и примерные вложения.
И какие именно вы услуги оказываете? Как-то не сильно верится что 3 сервера хостинга могут покрыть расходы хотя бы на каналы связи.
В третьей части мы постараемся немного озвучить эту информацию.
На данный момент у нас не три сервера, а на момент переезда их уже было 14.
>>>кавролин
>>>Рассчетная
>>>куллер
>>>строй-материалов

Поправили бы что ли. Вообще ошибок масса, глаз режут, но эти — самые «яркие».

>>>— помещение выведенное из жилого фонда (важно для официальной деятельности).
>>>— желательно первый или цокольный этаж (нам очень надоело носить на горбу железо на пятый этаж).
>>>— доступ к операторам связи (в радиусе 2-3 км.).

Динамическую/статическую нагрузку на кв. м перекрытия считали?
В жилых домах она невелика.
А вы стойки набиваете, ИБП на прогибающиеся полки стеллажей ставите.

>>>Укладываем вату и гипс:
огнестойкость какая?
защита от протечек как реализована?

>>>Укладываем вату под весь потолок
Фальшпотолок в ЦОДе — это из области не рекомендуемого.
Но коль уж решили оставить — плиты подшивного потолка с каким классом огнестойкости?
На потолке видна вентиляция, а на фото — баллоны газовой системы пожаротушения.
Отключением по сработке датчиков озаботились или будете жильцов окрестных зданий газом травить?

>>>Начали мы с электропитания. Мы стремились к идеальному,
>>>Был так-же установлен переключатель фаз (на случай если 1 фаза пропадает система сама переключает
>>>её на другую):
6.6 кВт бытовое устройство на вводе?
У меня как-то плохо вяжутся такие значения с ЦОДом, честно говоря — даже при проектировании под размещение rackmount-серверов 10 кВт на стойку норма жизни, не говоря уже об оборудовании высокой плотности размещения: у той же HPE C7000, например, на борту 6 штук БП от 2,2 до 2,5 кВт каждый. А их в стойку по 4 монтируют достаточно часто.
А вы на «ЦОД» переключатель 6,6 кВт и генератор 5 кВт ставите. По одному причём.
Ладно сейчас у вас две стойки по 3,5 кВт потребляют — хватает.
А когда до расчётных 10 стоек дорастёте — пусть даже с сохранением уровня потребления — это уже 35 кВт будет, как будете модернизировать? Проводку-то запасом посчитали?

>>>Подключили ИБП.
А как у вас байпас реализован? Или обслуживание ИБП/АКБ не предполагается?

>>> В генератор встроена система АВР (автоматического ввода в резерв)
АВР — это Автоматический Ввод Резерва (Автоматическое Включение Резерва). А то в вашей формулировке выглядит так, что генератор в резер автоматом уходит, когда не нужен.

>>>И тут подъехали шкафы.
Сотрудников снабдите элементарными средствами защиты — перчатками, очками, стоят копейки.
А то на фото двое ломают транспортировочную упаковку шкафа — кстати, на мобильной погрузочной платформе, что само по себе не лучшее решение — и оба без защиты.
Потенциально тот, что ниже, тому, что выше, ещё и лом в живот воткнуть может. С ТБ у вас как-то не очень, в общем.
Заодно неплохо бы освоить, коль уж сами разгружают, что не спиной нужно вес брать, а ногами.
А то вот здесь тоже потенциальная производственная травма, кто ж так сгибается под грузом!
https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/e13/1e4/d1d/e131e4d1dceec00532b7608dcf5fe4a9.jpg
Ещё гидравлическую тележку можно если не купить, то взять в аренду на время разгрузки — наверняка по соседству пара-тройка магазинов есть, можно поискать, договориться.

>>>Патч-панели и коммутация — приятный бонус к шкафам от поставщика:
Коммутационные шнуры бывают разными по длине, используйте это — не придётся петли укладывать.
Цветовая дифференциация коммутационных шнуров по разработанной схеме не только красиво выглядит, но и упрощает «ориентирование на местности».
И я бы патч-панели над стойками разместил: меньше бОроды в стойках, меньше помех для циркуляции воздуха — в конечном итоге меньше затраты на охлаждение, как ни странно.

Странный у вас какой-то «ЦОД» в общем.
Скорее мини-серверная, которую строят без опыта, но с большим энтузиазмом.

Купите, почитайте — много интересного сможете почерпнуть и избежать ошибок.
http://dcnt.ru/?p=418
Tomas_Torquemada
Знаете, прочитал Ваш комментарий и кроме попытки к чему-то прицепиться — ничего не нашел. Если люди которые писали выше — писали по существу, то Вы пытаетесь навязать свое мнение, я объясню почему.

Вы можете предъявлять нам претензии «почему сотрудники без очков», "почему тележку не взяли для разгрузки", «почему Цветовая дифференциация шнуров» не того цвета, но это не то, о чем мы хотим говорить. Это наше решение и наши риски. Если Вы можете сделать лучше — сделайте, сделайте об этом статью и мы скажем что Вы сделали лучше. Но у нас было на переезд и все работы менее 14 дней. Я думаю мы сделали больше чем должны были.

Мы не претендуем на сертификацию TIER, мы написали статью которая поможет пользователям сообщества в реализации собственного ЦОДа, и поможет избежать НАШИХ ошибок.

И главное. Если бы Вы потратили свое время на прочтение статьи, а не на попытки бросить камень в наш огород, то нашли бы в ней информацию о том что у нас НЕТ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, о котором Вы мифически упоминаете, о том что у нас модульная система подачи питания и рассчитана она на 2 шкафа и о много другом. Вы не прочли статью, не вникли и пытаетесь нас критиковать. Это мое субъективное мнение.

Прежде чем критиковать (а это полезно!) нужно хотя-бы прочитать статью :) Я буду искренне рад объективной критике и советам, но для начала — прочитайте статью.

P.S. Можете задать ряд конкретных вопросов по нашему ЦОД и я Вам по пунктам отвечу почему мы сделали так, а не иначе.
>>>ничего не нашел
>>>то Вы пытаетесь навязать свое мнение, я объясню почему.
Естественно любое мнение, которое не дудит в вашу дуду «quick win» — это попытка навязать своё мнение, ясно же, как божий день.
Удивительно, что за минусатор не схватились, хотя бы это толику уважения внушает.

>>>нас НЕТ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
ок, тогда проясните функциональность вот тех баллонов на фото — справа в углу, ближнем к окну.
https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/d65/c3b/e7b/d65c3be7b3825acd0fb6654f85c6c0bf.jpg

>>>Вы можете предъявлять нам претензии
Да боже упаси. Я вас знать не знать не знаю и вы мне совершенно безразличны, чтобы такие сильные эмоциональные проявления вызывать.
Просто «Это интернет, детка» © — не нужно всё через призму личных выпадов рассматривать.

>>>мы написали статью которая поможет пользователям сообщества в реализации собственного ЦОДа, и >>>поможет избежать НАШИХ ошибок
Вы написали, на мой взгляд, нечто, используя громкие слова «ЦОД», «гермозона» и им подобные.
Ваша статья поможет «пользователям сообщества» только в одном — понять, как не надо делать.

>>>Прежде чем критиковать (а это полезно!) нужно хотя-бы прочитать статью :) Я буду искренне рад
>>>объективной критике и советам, но для начала — прочитайте статью.
>>>P.S. Можете задать ряд конкретных вопросов по нашему ЦОД и я Вам по пунктам отвечу почему мы >>>сделали так, а не иначе.

Именно поэтому, что я прочитал сей опус вдоль и поперёк — и даже более одного раза — я вам задаю минимум семь вполне конкретных и прямых вопросов. Причём я ещё не касался таких вопросов, как вибрация, электромагнитные помехи, контуры заземления и многих других — это уже другой уровень сложности, а вы потекли и к менеджерской трепологии прибегли уже после достаточно простых.
Ответов на мои вопросы прозвучало ровно ноль.
Видимо, объективная критика в вашем понимании — это что-то иное, чем в моём.
ок, тогда проясните функциональность вот тех баллонов на фото — справа в углу, ближнем к окну.
https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/d65/c3b/e7b/d65c3be7b3825acd0fb6654f85c6c0bf.jpg

Пожалуйста, прочитайте НАШУ СТАТЬЮ! Там четко написано что это помещение которое мы смотрели ДО того как нашли собственное.

Вы написали, на мой взгляд, нечто, используя громкие слова «ЦОД», «гермозона» и им подобные.
Ваша статья поможет «пользователям сообщества» только в одном — понять, как не надо делать.

Это Ваше мнение и Вы на него имеете право. Однако судя по комментариям, она все-же полезна людям. А вы — ошибаетесь.

Именно поэтому, что я прочитал сей опус вдоль и поперёк — и даже более одного раза — я вам задаю минимум семь вполне конкретных и прямых вопросов. Причём я ещё не касался таких вопросов, как вибрация, электромагнитные помехи, контуры заземления и многих других — это уже другой уровень сложности, а вы потекли и к менеджерской трепологии прибегли уже после достаточно простых.
Ответов на мои вопросы прозвучало ровно ноль.
Видимо, объективная критика в вашем понимании — это что-то иное, чем в моём.

Вы якобы прочитали нашу статью и до сих пор доказываете нам что у нас газовое пожаротушение? Перечитайте еще раз. Если нужно дважды. На фото с баллонами не наш цод. Упс, да?

И да, если Вы уже вдоль и поперёк прочитали нашу статью, то потрудитесь посмотреть на заголовок, «мини цод».

Ок, с пожаротушением вопрос закрыт — действительно, в вашем километровой глубине опусе эта иллюстрация воспринималась как нечто по теме, а оказалось «здесь был Вася». Мой прокол, неудобно с планшета читать, упустил момент.

>>>НАШУ СТАТЬЮ!
нашу — это вы как коллективный разум себя воспринимаете или просто «мы, Николай второй»?
Но теперь, когда у вас этого мощного аргумента не осталось — на остальные вопросы ответите, или так же будете повиливать филеем?

>>>Посмотреть на заголовок, «мини цод».
Посмотрел. ещё раз посмотрел, убедился, что он к вашей писанине относится напрямую, а то снова начнёте радостно за соломинку хвататься.
И?
Ок, с пожаротушением вопрос закрыт — действительно, в вашем километровой глубине опусе эта иллюстрация воспринималась как нечто по теме, а оказалось «здесь был Вася». Мой прокол, неудобно с планшета читать, упустил момент.

Как жалко что Вы не можете признать своих ошибок без попытки «свалить» вину на кого-то другого.

нашу — это вы как коллективный разум себя воспринимаете или просто «мы, Николай второй»?
Но теперь, когда у вас этого мощного аргумента не осталось — на остальные вопросы ответите, или так же будете повиливать филеем?

Я считаю что успех нашей компании зависит от ряда сотрудников, которые этого добились, равно как и клиентов.

Задайте мне прямые вопросы, конкретно и по факту. Я отвечу на каждый из них и обосную, почему мы сделали именно так. Мы не идеальны, мы не стремимся к сертификации TIER, мы то, что мы есть сейчас, скрывать нам тоже нечего.
>>> Как жалко что Вы не признаете свои ошибки, даже очевидные.
Как жалко, что вы не способны воспринять чужое признание ошибки — видимо, не умеете свои признавать, поэтому чуждо и непонятно вам это.

>>>Задайте мне прямые вопросы,
Перечитайте первый комментарий, их там минимум семь.
Перечитайте первый комментарий, их там минимум семь.

Там 95% полемики, есть конкретные вопросы? Предлагаю Вам задать конкретные вопросы, по пунктам, пожалуй, в последний раз. Я готов потратить время и ответить на них, как есть. Ну а если же нет — то нет.
А, т.е. у вас ещё и слепота избирательная развилась.
Вопросы — это те, где после текста стоит знак "?".
А, да, забыл вам восьмой добавить
>>>нас НЕТ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
А какое у вас есть? ЦОД же всё-таки, хоть и мини.
А, т.е. у вас ещё и слепота избирательная развилась.

Я понял Вас, больше никаких дискуссий. Успехов!
Да я вас с первого раза понял, слив засчитан.
Спасибо большое за статью! Вас очень интересно читать)
Это очень приятно слышать, спасибо! Постараемся сегодня третью часть выложить.
если не секрет, откуда вы взяли второй ввод? или дом сразу по второй категории подключен?
Там весь этаж почти выведен из жилого фонда и были подключены с разных подстанций раньше, там была клиника и хранились лекарства, которым критично пропадание эл-ва. Ну на сколько мне известно конечно.
Sign up to leave a comment.

Articles