А можно название датчика? В прошлой статье я тоже не нашел.

Доброе утро - название датчика

1PC New Arrival Pressure Transducer Sensor Oil Fuel for Gas Water Air Easy removal Carbon Steel Connection Sensors

Пробуйте зайти на aliexpress и вбить в поиск "pressure transducer" - вы с легкостью найдете огромный выбор по давлению. Если буду сложности - напишите в директ.

Выбор огромный, но вот купить тот, который будет работать нормально…
Спасибо большое за ссылку.

У меня такой года 4 проработал, а потом начал умирать хитрым способом - показания давал с инерцией в минуту - две. Заменил на такой же датчик, пока полёт нормальный. И SSRы эти тоже под токами бывают залипают. Спалил один раз так кишки насоса. Термозащиту на насос надо обязательно! Ну и вообще безопасней такой релюхой контактором рулить. Правда щёлкает он громко...

У него заросло отверстие, совершенно аналогичная неисправность у меня случилась на обычном реле давления, симптом - задержка срабатывания

Про опрессовку хорошо получилось, хотя и обычный датчик давления способен вызвать такой спецэффект когда отверстие его зарастает.

Среди моих автоматизаций единственное место, где умная электроника управляет насосом - перекачка воды из скважины с малым дебитом в колодец. МПА - сухой ход насоса, последним рубежом выступает тепловая защита обмоток, а первые защиты - встроенный в ESP32 вочдог и внешний ресетатель на 555 таймере. Была идея захардкодить (буквально, на ещё одном 555 таймере) ограничение времени непрерывной работы насоса, но было лень. Уверен, после выхода насоса из строя, лень пройдет.

то ж не очень понял зачем SSR реле, у меня на подобных насосах стоят обычные контактные.

Солид греется само по себе и жрет электричество впустую. У скважинного насоса есть пусковой блок , он ограничивает все пиковые стартовые токи, так что на выходе там не больше 1.5 кВт нагрузки. У меня на всякий задублированы функции отсечки насоса обычной штатной схемой, которая заведомо на больший предел установлена, а отсекается так же как у вас по маслянному датчику . Релюхи обычные 10А , 5 лет полет нормальный.

Автор - если ты читаешь хабру - от души, огромное спасибо тебе и продолжай развивать проект, фиксить баги.

Спасибо, приятно!
Пытаюсь найти время, чтобы закончить начатый некоторое время назад новый проект-последователь. В этот раз под iOS и Android.

Здорово, может сможете описать, что за последователь?

Все то же самое, но с поддержкой iOS и Android с несколько улучшенной архитектурой, расширенной поддержкой скриптов, возможностью использования нескольких подключений к разным брокерам в одном дашборде, улучшенной производительностью ну и всякое другое.
Планов море, чего не скажешь о времени.

К Вашему вопросу о делителях — когда не нужна высокая точность измерений и когда нет проблем с импедансом у ADC, тогда сдвиг уровня для ADC через делитель будет работать. Но вообще по-хорошему эту проблему (преобразования уровня на входе ADC) решают через схему с Op-Amp(s) и источником эталонного напряжения (reference voltage), так как без этого не обеспечить точных измерений. Также встроенные ADC в дешевых контроллерах часто не пригодны для точных измерений, так как зависят от напряжения питания, которое они используют в качестве эталонного, а оно не всегда бывает стабильным. Так что за пределами задачи измерений в "бытовой технике" решением было бы использовать внешний (более качественный) ADC + преобразователь уровня на операционных усилителях с источником reference voltage.

похоже что налет на датчике - это водоросли

больше похоже на собрание микроорганизмов - так как вещество было чернозеленым ;)

в воде хватает органики - поэтому за такое долгое время под давлением она собирается в таких узких местах

Доброго времени суток. Я только начал знакомиться с ардуиной и прошу не пинать. Очень интересная тема и хотел повторить данный проэкт электронного реле давления. В первой версии у Вас имеются 2 кнопки установки мин и макс давления на какие пины их подключать в ардуино уно?

Приветствую, Вам будет проще установить значения для макросов

#define PMIN 2.0    //min for LOW level
#define PMAX 4.0    //max for HIGH level 

Это отбросит необходимость подключать кнопки, так как для кнопок ещё надо код писать по их обработке.

Т.е в значении PMIN,я прописываю минимальное значение при котором запускается гидрофор, а PMAX отключается. И это будет равно значению соответственно 2 и 4 бар.

Идея подключения двух делителей напряжения подряд несколько насторожила.