Изначально планировал в этой же статье рассказать и про VSS, но в последний момент данный раздел убрал. Обязательно постараюсь подготовить отдельную статью на эту тему.
Про надёжность StackWise на 37 серии могу подтвердить, если уж стек собрался то собрался. Попадались правда железки с убитыми стековыми портами, кабели поддельные на которых не заводилось, а в остальном железобетонная технология.
Железобетонность любой технологии определяется количеством опыта работы с этой технологией. Чем больше опыта — тем менее технология железобетонная.

Поговорите с людьми, которые использовали эту технолию на сетях, где таких стеков 1000+. Они вам расскажут удивительнейшие вещи.
На рис.5 как раз питание застекировано, не сразу понял зачем столько проводов.

Кто знает, питание независимо резервируется, т.е. можно ли собрать StackPower без StackWise?

+ можно добавить

StackPower объединяет отдельные блоки электропитания, до 4 коммутаторов, и создает пул питания, может использоваться либо в режиме разделения электропитания либо в режиме резервирования:

— В режиме разделения, питание всех блоков питания в стеке агрегировано и распределено между всеми коммутаторами в стеке.

— В режиме резервирования, когда полная калькуляция энергопотребления стека произведена, в калькуляцию не включается потребляемая мощность самого большого электропотребителя. Этот уровень питания зарезервирован и используется в случаях, когда электропитание какого-нибудь устройства в стеке перестало работать. Т.е. при отказе одного из блоков питания коммутаторов в стеке, StackPower переводится в режим разделения электропитания.

Технология позволяет просто добавить один дополнительный источник питания в любой коммутатор стека и обеспечить либо резервное питание для любого из устройств стека, либо просто добавить дополнительное питание к совместно используемому пулу. Это устраняет необходимость использовать внешнюю резервную систему питания либо устанавливать двойное питание во всех коммутаторах стека.
Как небольшое дополнение. Если нужно зарезервировать питание более чем для 4-х коммутаторов 3750X/3850, технология StackPower позволяет это сделать, используя устройство XPS 2200. К XPS мы можем подключить до 9 коммутаторов. Причём в XPS совсем не обязательно устанавливать свои блоки питания. Поддерживаются озвученные выше режимы работы. Плюс, поддерживается классический режим RPS (резервирование блока питания в коммутаторе за счёт установленного блока питания в XPS).
Кто знает, питание независимо резервируется, т.е. можно ли собрать StackPower без StackWise?

Да, можно. Это независимые технологии.
С версии IOS XE 16.3.3 на коммутаторах 3850-48-XS появилась поддержка технологии StackWise Virtual. Update в конце статьи.
Sign up to leave a comment.