Comments 17
Мне кажется сложность АСУ преувеличивается. Если есть управление поразеточное или хотя бы пополочное, даже в -40 можно стартовать, часть оборудование запуститься и прогреет контейнер. Остальное само собой ребутится и вступает в строй. Приточка естественно не работает пока нет +30 внутри.
Пожар ИК датчики, если есть +200 то это точно пожар. Рубим все электричество кроме резерва и если не падает температура — выключаем вентиляцию и разряжаем фреоновой баллон. Естественно с блокировкой на тему людей в контейнере, то есть пока он не закрыт на замок снаружи — только пожарная сирена.
p.s. Расскажите нам про то, как очищается воздух при фрикулинге?
Пожар ИК датчики, если есть +200 то это точно пожар. Рубим все электричество кроме резерва и если не падает температура — выключаем вентиляцию и разряжаем фреоновой баллон. Естественно с блокировкой на тему людей в контейнере, то есть пока он не закрыт на замок снаружи — только пожарная сирена.
p.s. Расскажите нам про то, как очищается воздух при фрикулинге?
0
В нашем решении система АСУ предотвращает пожар, при отклонении хотя бы одного из более 50 параметров работы вычислительного блока из 12 видеокарт, отключает его и уведомляет оператора о произошедшем событии. Скорость реакции менее 1 секунды!
Система собирает данные о напряжения Vmin, Vmax, Vripple со все блоков питания
и также сообщает оператору об отклонениях и предстоящих ТО БП.
Выбор воздушных фильтров для фрикулинга осуществляется исходя из скорости потока и требования к его падению после фильтрации.
Мы применяем недорогие кассетные фильтра 4 и 5 классов.
В летний период периодичность замены фильтров раз в месяц, в зимний в два раза реже.
Система собирает данные о напряжения Vmin, Vmax, Vripple со все блоков питания
и также сообщает оператору об отклонениях и предстоящих ТО БП.
Выбор воздушных фильтров для фрикулинга осуществляется исходя из скорости потока и требования к его падению после фильтрации.
Мы применяем недорогие кассетные фильтра 4 и 5 классов.
В летний период периодичность замены фильтров раз в месяц, в зимний в два раза реже.
0
Много ли на вашей практике было пожаров на фермах?
0
Если вы имеете ввиду пожар такого масштаба, то конечно же нет.
coinspot.io/technology/mining/v-tailande-sgorela-bitcoin-ferma-stoimostyu-36-mln
Наша система предотвращает возможные возгорания и при отклонении рабочих параметров в течении 1 секунды обесточивает вычислительный юнит.
Наиболее частые пожароопасные проблемы, из-за которых АСУ отключала вычислительные юниты — неисправности БП и отказы вентиляторов DELTA (КЗ по питанию)
coinspot.io/technology/mining/v-tailande-sgorela-bitcoin-ferma-stoimostyu-36-mln
Наша система предотвращает возможные возгорания и при отклонении рабочих параметров в течении 1 секунды обесточивает вычислительный юнит.
Наиболее частые пожароопасные проблемы, из-за которых АСУ отключала вычислительные юниты — неисправности БП и отказы вентиляторов DELTA (КЗ по питанию)
0
Мы разработали программу, но у нас пока не было машин для реальной проверки. Поэтому мы посадили в комнату девушек и снабдили каждую калькулятором Маршана: одна была “умножителем”, другая – “слагателем”. Еще одна возводила в куб: все, что она делала, – возводила в третью степень число на карточке и отправляла ее следующей девушке.
Так мы прошли по всему циклу, пока не “вылизали” его, не избавились от всех скрытых ошибок. Оказалось, что скорость, с которой мы теперь были в состоянии вычислять, стала чертовски большой – намного больше, чем при другом способе, когда каждый человек все шаги проделывал сам. По этой системе мы получили скорость вычислений, совпадающую с предсказываемой скоростью для машины IBM. Единственная разница состояла в том, что машины IBM не уставали и могли работать в три смены. А вот девушки через некоторое время уставали.
(с) Ричард Фейнман "Вы конечно шутите, мистер Фейнман!"
0
А вот девушки через некоторое время уставали.
Девушек конечно жалко. :)
Посмотрите лучше обзорное видео от Соловьёва, уровень конечно не для Хабра, но, в общем и целом, даёт понимание технологии двухфазного иммерсионного охлаждения.
Снято красиво, при контровом освещении хорошо виден уровень насыщенного пара и фазовый переход из жидкости в пар и обратно. ;)
youtu.be/EOytjF11rYc
0
АСУ — автоматизированная система управления, а не автоматическая. Оператор-машинист для АСУ все же нужен.
Что за контроллер, SCADA используется?
0
Мне кажется или автор действительно считает, что предполагаемая система автоматизации помещения невероятно крутая штука и рядом не стоит с АСУТП газовых турбин, энергоблоков, конвейеров и т.п.
Вообще очень похоже на какой-то рекламный проспект.
Вообще очень похоже на какой-то рекламный проспект.
0
АСУ — автоматизированная система управления, а не автоматическая.
Совершенно верно, так и написано.
Оператор-машинист для АСУ все же нужен.
Конечно нужен. В нашем решении пульт АРМ реализован на боте для популярного мессенджера.
Что за контроллер, SCADA используется?
В системе применён контроллер собственного производства, специально спроектированный под данный объект.
0
Только когда описаны все ситуации, проработана логика работы контейнера и проведены все тесты, можно сказать, что объект будет функционировать надлежащим образом во всех возможных ситуациях и человеческий фактор не окажет влияние на своевременность выполнения действий.
В общем-то это справедливо для любого сложного техпроцесса, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы (условия запуска, аварии, режимы работы), которые должны учитываться при разработке системы АСУ. Те же котельные, газораспределительные станции и другие сложные объекты имеют свои запуски, блокировки, аварийки и прочее.
Если уже есть реализации АСУ для майнинга, какие контроллеры используете?
0
Жаль, что позабыли одно уточнение, что деньги — это мера труда. А при майнинге какая полезная работа совершается, кроме перевода энергии в тепло? Растрачиваем нужное на пустое.
0
На некорректный вопрос — некорректный ответ. Еще тепленькая статья о пользе майнинга биткойна.
Если хотите, есть пережеванный вариант
0
Это не только майнинг криптовалют, но и огромный вычислительный ресурс.
В каждом контейнере от 480 до 960 видеокарт для параллельных вычислений.
Конкретно в данный момент на системе решается задач профессора Чуднова А.М.
«Циклические разложения множеств, разделяющие орграфы и циклические классы игр с гарантированным выигрышем»
Вот эта www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=dm&paperid=1388&option_lang=rus
Обязательно напишем статью о применении GPU кластеров в параллельных вычислениях.
ps
Желающие могут попробовать доказать теорему на домашнем компьютере. ;)
В каждом контейнере от 480 до 960 видеокарт для параллельных вычислений.
Конкретно в данный момент на системе решается задач профессора Чуднова А.М.
«Циклические разложения множеств, разделяющие орграфы и циклические классы игр с гарантированным выигрышем»
Вот эта www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=dm&paperid=1388&option_lang=rus
Обязательно напишем статью о применении GPU кластеров в параллельных вычислениях.
ps
Желающие могут попробовать доказать теорему на домашнем компьютере. ;)
0
Sign up to leave a comment.
Применение АСУ в майнинге