 Эти коннекторы также подразделяются на категории, и для витой пары конкретной категории нужно использовать коннектор такой же категории.

Кроме того, коннекторы подразделяются и по типу кабеля. Т.е. коннекторы есть для Solid, Stranded и универсальные. Отличие - в форме контактов.

И ещё есть стандарт 25 Gb и 100 как агрегация 4х 25Gb и эти стандарты сейчас активно заменяет связку 10 и 40 Gb в датацентрах и корпоративных серверных.

К сожалению, не раскрыта тема отличия коннекторов LC-UPC и LC-APC. В двух словах - нельзя вставлять коннектор в гнездо, если они разных цветов (синий и зелёный), в этом случае будет необратимое повреждение торцов волокон.

Вы абсолютно правы, это важное обстоятельство. Дописал в текст.

К одному коннектору LC может приходить только одно оптическое волокно, т. е. кабель с коннектором LC образовывает только симплексное соединение.

А как же BiDi SFP?

Да ладно вам, товарищ старался выжать соки из всевозможного. У меня ростелекомовский PON (коннектор SC APC)видимо в обратку через святой дух отсылает данные.
Хотя автор забыл написать что у APC-коннектора благодаря скошенной под углом 8-9 градусов поверхностью ферулы, сигнал отражается от разъёма не под углом 180 градусов, в результате чего  отражённый сигнал не возвращается к передатчику вовсе, или возвращается с меньшей мощностью, почему в PON и выбран он, а не синий UPC который чаще точка-точка.

Есть WDM, CWDM (хотя возможно и не для датацентров они?) - там ещё важно чтобы SFP модули на разных концах волокна были разных но комплиментарных "цветов". И желательно от одного производителя. Чтобы частоты приёмника и передатчика совпадали. У WDM кажется всего пара вариантов - у CWDM гораздо больше.

Помню как давно брали SFP фиолетовые и синие от SNR.
Стоили около ~500 руб. Сейчас смотрю по 730 они же.

Гигабит, SC разъём, 3 км.
Рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм - синий.
Рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм - фиолетовый.

На другие наборы частот - уже другие наборы цветов - чтобы точно не перепутать :)

В паре по одному одномодовому волокну дадут гигабитный линк :)

У меня дома намного больше видов кабелей

Питальники C13/C14 иногда подвержены эффекту "самовыталкивания" - стоит компик под столом (а иногда и сервер в стойке), никто его не трогает, кабель лежит так, что его не зацепить - а вот поди ж ты, раз в месяц комп гаснет, проверяешь, а коннектор наполовину вылез. То ли от вибрации, то ли резинка чуть на конус, шут его поймёт, смена кабеля обычно решает проблему.

У кого такое было ?

Для этого есть механические замки (на БП или PDU) и специальные силиконовые прокладки.

Для дома может быть перебор, а для профессиональных применений есть штуки типа IEC Lock.

на картинке с надписями "штиль" блоки розеток смонтированы весело - угловые вилки напрочь перекрывают нижние розетки. Монтировал либо тролль, либо неопытный, либо пофигист :) .

Вот поэтому у нормальных людей или раздвигают на 1U, или панельки, где розетки под 45° повёрнуты.

Это специально сделано, чтобы использовать только одну из розеток в паре (с13 или евро), иначе будет превышение потребления в стойке.

И самое главное. Тех, на кого рассчитана данная статья, в ЦОД катерогически нельзя пускать даже на порог.

категорически в смысле, отредактировать нельзя почему-то ))

Спасибо! Учусь на наладчика КС и данная статья на практических примерах рассказала больше, чем теория на занятиях :)

Многомодовое оптоволокно имеет более широкий диаметр ядра, что позволяет использовать множество различных световых мод для передачи данных.

Большее количество мод - это скорее недостаток, чем возможность. Дисперсия растёт, из-за этого сигнал на приёме приходит более "размазанный", из-за этого скорость передачи и/или расстояние падает (против одномода).

Касательно направления передачи данных по волокну: вообще-то при испорльзовании одномода чаще всего по одному волокну всё и делается и прием и передача. Разнесение приема и передачи идет по длине волны, т.к. окна прозрачности волокон позволяют использовать разные диапазоны.

>Коннектор SCHUKO имеет 2 контакта

Это ничего, что даже на фото у вас 3 контакта? Два - вилка и плюс контакт земли комбинированный на разъем E (Франция) / F (Германия)

коаксиальные коннекторы забыли, хотя их ещё полно в цодах

Для статьи, написанной в жанре обучающего материала, неплохо бы разобраться, чем отличается разъём от соединителя (коннектора), и привести в порядок терминологию.

Однажды нам с коллегами по ошибке заказали две бухты четырехжильного 5е кабеля, хотя мы повсеместно используем восьмижильные кабели для гигабитного соединения. Так и стоят без дела. 

2 (4-х жильных кабеля) = 1 (8-ми жильный кабель). Проверено)) Как и наоборот