Pull to refresh
0
0
Send message
Мир не сошёл с ума. Это полностью логичные для капитала действия, описанные более 150 лет назад.
1. про напряжение: Отпускать электроэнергию нужно согласно стандарта напряжения 230/400В(ГОСТ 29322-2014), а вот качество этой электроэнергии оценивать по ГОСТ 32144-2013 это ±10% от 220/380В, в принципе всё логично :)
2. я имел в виду релейный отсек, не видел чтобы он блокировался, ниже ElcRz поправил(спасибо ему).
Прежде чем электричество с электростанции попадает к нам в розетку, его напряжение сначала увеличивают до сотен тысяч вольт, а потом обратно понижают до 220В.

не точность. Понижают не до 220В, а до 380В. В квартиру приходит одна фаза из трех, между ней и землей разность потенциала, как раз 220В. То есть вы сравниваете 220кВ линейного напряжения с 220В фазного.

что между фазами 400 вольт (раньше было 380 но стандарты давно поменялись).

можно ссылку на изменение стандартов, кто когда поменял, почему не внёс изменения в ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» п4.2.2. Медленные изменения напряжения.:

«В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).»

Если на ОРУ 220 кВ ближе 2-х метров к токоведущим частям приближаться запрещено, то в ЗРУ 20кВ можно спокойно прикасаться к оборудованию

дык к токоведущим частям 20кВ тоже приближаться запрещено. Расстояния не точны допустимые расстояния до ТВЧ: 20-35кВ — 2м, 110-220кВ — 4м (ПОТЭУ табл.№8)

Все закрыто, промаркировано, управляется с пульта или вручную, открыть просто так ячейку невозможно — все блокируется автоматикой.

релейная часть тоже блокируется?

Также существуют дугогасящие катушки, которые позволяют компенсировать разность потенциалов, погасить дугу, и по рассказам иногда изоляция затягивается и ремонта кабеля не требуется.

изоляция затягивается на 20кВ — О_о — не рассказывают, а откровенно врут, я бы даже сказал п… ят

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity