Подробно про турецкую Яровую, к сожалению, не расспрашивал. Но из того, что видел:
телеком, промышленность и банки сплошь и рядом продолжают использовать AWS и Azure. То есть регулирующие установки есть, но строгость контроля под большим вопросом. Так что Салтыков-Щедрин на удивление писал не только про Россию, но, кажется, еще больше про Турцию.
При этом в работе заметных ограничений не вижу. Да, иногда приходится использовать VPN. Но, например, Telegram и LinkedIn здесь не блокируют.
4 зала по 200 стойко-мест каждый.
Под ваш запрос больше подходит Виртуальный датацентр КРОК. По этому вопросу лучше обратиться к моему коллеге – Максиму Березину. Его почновый адрес – Mberezin@croc.ru
Мониторинг делится на три части:
1) Все инженерные системы подключены к централизованной системе мониторинга и управления (контроллеры — Kieback&Peter, ПО – SCADA-система zenOn от Copa-Data, основной протокол обмена данными – BACnet);
2) Заказчики свое установленное оборудование, как правило, мониторят самостоятельно, это ограничения от их внутренних служб безопасности;
3) Наше ИТ-оборудование и оставшихся заказчиков собираем на тот самый nagios. Он подходит хорошо, т.к. не привязан к вендорам, хотя и приходится многое настраивать руками.
1) Датчики расположены над зоной выдува воздуха, зал разделен на 4 сектора. Срабатывание датчиков по каждому из секторов отображается в системе диспетчеризации отдельно.

2) Газ подается на зал и прилегающие коридоры с фанкойлами (внутренними блоками кондиционеров). Эти помещения интенсивно обмениваются воздухом, поэтому считаются одним объемом для системы пожаротушения.

3) Система пожаротушения работает в полуавтоматическом режиме. Это значит, что все сигналы с датчиков рассылаются на 3 круглосуточных смены – пожарной безопасности, физической безопасности и сопровождения ИТ. В течение минуты после срабатывания три человека уже стоят рядом с машинным залом. Если задымления нет, то заходят в зал втроем, если есть, то только сотрудник службы пожарной безопасности. Дальше действия идут по схеме:

a. Проверяют, что в зале нет посетителей, если есть, их выводят;

b. Отключают питание от источника задымления, если возможно.

c. Если этим причина задымления не устраняется, то используют углекислотные огнетушители, которые есть в каждом зале. Они не повреждают оборудование.

d. Если недостаточно и этих мер, то покидают помещение и запускают газ.

В ЦОД установлена система раннего обнаружения возгораний (VESDA), она очень чувствительна. Поэтому риск распространения огня с одного устройства на другое минимален. Газ не останавливает работы оборудования и не повреждает его. С точки зрения стандартов использовать порошок или воду для тушения в машинных залах категорически запрещено. Мы даже с бутылкой воды или с яблоком посетителей в машинный зал не пускаем, хотя желающие были.
Стоимость проекта назвать по понятным причинам не могу. Но могу сказать, что такие проекты окупаются обычно лет за десять.
Эти серверы и СХД все крупные вендоры (IBM, HP, EMC и т.п.) собирают в Европе. Возят их обычно на автомобильном транспорте. Есть компании, которые готовы и на самолете доставить, просто условия доставки нужно заранее проговаривать.
Топливные баки находятся под замком и камерами, за забором. Вскрыть оперативно невозможно, охрана круглосуточная. Но даже если что-то случается с одним хранилищем, у нас есть резервное того же объема – 30 кубических метров. Даже в случае порчи топлива в одном из баков продолжаем работать.
В США демонстрации мешают проезду. А могут понадобиться пожарные. Любимое место демонстраций — госучреждения.
Поправил. Пожалуйста, следующий раз в личку.