Самый большой тест делали на Dell 9000. Очень интересно, но заботит тот факт, что если потеряешь управляющую ВМ, то остальное будет не включить.
В продакшене не используем, т.к. технология ещё сыроватая, да и адаптеры нужны с поддержкой вторичных идентификаторов ЛУНа.
Пощупав VVOL на практике, пришел к выводу, что технология очень перспективная. Очень понравилось, что наконец-то можно правильно резать машинки по IOPS, миграция с «классики» проходить очень гладко.
Если включить рекламацию (Space Reclamation), «правильные» тонкие диски и детектирование нулей, то про стораджовый оверхед можно забыть. В версии 2.0 обещали много нового.
Правильно ли я понимаю, что для снижения стоимости гигабайта DELL использует SSD накопители типа TLC. Что предпринимает вендор для повышения гарантированного количества циклов перезаписи на огромных дисках под 4Тб (говорят, что будет 16Тб, когда если не секрет)? Или гарантируется всё та же 1000 циклов?
Физически на системе хранения 2 контроллера (левый и правый), на каждом 8 x 16Gb/s интерфейсов (всего 16 x 16Gb/s)
на фото видно
на самом деле, на один контроллер приходится по две 4-х портовые платы, спасибо за внимательность)
image

Нагрузку генерировали 4-мя виртуальными машинами, по одной машине на физическом хосте. По для генерации- iometer.
Размер блока VMFS 1 Мбайт определяет размер выделяемого пространства на файловой системе. Есть ещё субблок VMFS (в VMFS5 он составляет 8 Кб), он определяет минимальный размер файла, который не конвертируется в полноценный блок (но если файл занимает 2 субблока, то он переходит из субблока в блок). Подробнее тут.
Сдаём в своём ДЦ на территории Татарстана.
В нашем случае- раздельные HA кластера Vmware для управления и для продуктива.